Signal venant du Linky
-
@eliasmm Merci pour ces informations.
Je viens de voir la courbe du signal. En effet, un multimètre n'est pas adapté pour vérifier.
Pour info, j'ai contacté Enedis pour passer en mode Standard. Ce que j'ai changé dans Tasmota.Partons du principe que le TIC fonctionne, pour en être sur je vais essayer chez un voisin.
Sinon j'utilise bien les deux broches sur la gauche I1 / I2. Celle à droite est pour l'alimentation.
Je continue les tests et vous tiens au courant (sans jeu de mots :-))
-
J'ai testé avec un autre compteur. Celui-là en mode historique mais je dirais peu importe il suffit de changer le mode dans tasmota.
J'ai une erreur dans les logs de tasmota:
:00:00.001 HDW: ESP8266EX
00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à FA, Compte 66
00:00:00.055 QPC: Count 1
00:00:00.059 ROT: Mode 1
00:00:00.061 SRC: Restart
00:00:00.063 Projet tasmota - teleinfo Version 11.0.0(TasmoCompiler-esp8266generic)-2_7_4_9(2022-04-15T10:15:01)
00:00:00.064 TIC: RX on GPIO3, baudrate 1200
00:00:00.064 TIC: Enable with GPIO14
00:00:00.726 SNS: Hardware Serial
00:00:00.726 TIC: using hardware serial
00:00:00.978 WIF: Vérification connexion...
00:00:00.979 WIF: Tentative de connexion...
00:00:01.258 WIF: Connexion à l'AP2 enjoy combi Channel 6 BSSId 62:5C:10:9E:75:8C en mode 11n comme teleinfo...
00:00:02.751 WIF: Vérification connexion...
00:00:02.752 WIF: Connecté
00:00:03.003 HTP: Serveur web actif sur teleinfo avec l'adresse IP 192.168.43.128
00:00:03.651 WIF: Sending Gratuitous ARP
00:00:03.652 NTP: Synch time...
00:00:03.745 RTC: UTC 2022-04-24T16:49:37, DST 2022-03-27T02:00:00, STD 2022-10-30T03:00:00
17:49:37.000 NTP: Synched
17:49:38.048 MQT: Tentative de connexion...
17:49:38.259 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.2:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 10 s
17:49:40.648 QPC: Reset
17:49:41.616 NRG: Energy reset by invalid dataSur la dernière ligne, il est noté energy reset by invalide data. Une idée de ce que ça peut vouloir dire ?
Pour info ma config sous tasmota :
17:53:56.233 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO3, EN:GPIO14, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0J'ai un doute sur le mosfet, j'ai utilisé ce schéma pour identifier les broches
La broche d est connecté au rx de wemos. C'est bien ça ?
Merci pour votre aide.
-
Je viens de voir que la page tasmota sélectionne d7 en tant que alternate rx. J'ai mis le signal sur le rx. A tester ça ! Je vous tiens au courant.
-
J'ai essayé sur d7, toujours rien. Je galère!
-
@enjoy-combi voici le schema du WeMos teleinfo avec les bonnes valeurs de résistances
Tu peux ajouter R6 avec une LED, si elle clignote vite (ou est allumée) c'est que le signal teleinfo arrive bien.
PS : tu as bien mis la pullup (R5) de 10K ? sinon sur certains ESP ça ne fonctionnera pas
-
@charles Hello,
Effectivement des valeurs bien différentes pour les résistances, je vais essayer ce schéma merci !
-
@enjoy-combi said in Signal venant du Linky:
La led clignote et reste majoritairement allumée. Mais toujours rien, je commence à penser que le firmware pose problème. C'est la version 11.0.0 compilée avec tasmocompiler à patir de gitpod.
Je regarde au retour de déplacement, dans une semaine.
-
@enjoy-combi oui majoritairement allumée c'est bon (surtout en mode standard)
Tu peux vérifier avec la version 10.1, rien à compiler c'est déja fait et dispo ici (prend bien le FW
tasmota-teleinfo
)ESP32
https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota32/otherESP8266
https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota/otherD'une manière plus générale les builds non officiels (compilé à chaque merge) sont dispo ici, dedans il y a toujours un build avec la teleinfo
https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware -
@charles Merci, je teste en fin de semaine.
Bonne semaine -
@charles said in Signal venant du Linky:
https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota/other
Je viens de tester avec le firmware disponible au lien https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/v10.1.0/firmware/tasmota/other
C'est d'ailleurs le firmware version 10.0.0. qq chose.
Idem rien.
J'ai acheté des octocoupleur LTV-814 pour remplacer le sfh620a que j'avais. Toujours rien.deux questions:
- il n'y a pas de polarité. Si on branche les fils en I1-I2 ou I2-I1 c'est pareil ?
- Si je branche pas le module au linky, la led reste constamment allumée, c'est normal ?
-
Ca fonctionne !
Vraiment surpris par le schéma du Mosfet (voir question schéma plus haut). Il a fallu que j'inverse G et S et ça fonctionne.
Pour moi le schéma n'est pas clair.Merci pour tout
-
@enjoy-combi S et D. Erreur dans le post précédent
-
@enjoy-combi pour information tu peux modifier tes posts si tu veux changer du texte
le schema est un schéma électronique (plutôt lisible), pas un schéma d'implantation (plutôt fonctionnel) . Si tu veux savoir comment cabler le mosfet tu dois vérifier de datasheet avec celui que tu as.
par exemple le schéma indique un BSS138 et les pins sont indiquées par le datasheet et pas le schema électronique.
Un autre exemple avec un BS170 en version TO92
L'essentiel soit que ça fonctionne et non pas de polarité pour la téléinfo tu peux brancher les 2 bornes dans le sens que tu veux.
-
@charles merci pour les explications.
Donc la broche une est pour le drain et la broche 3 pour la source ?
Noté pour éditer le texte -
@enjoy-combi non je crois pas, et surtout je ne sais pas quel transistor tu utilises.
si c'est comme le schema soit un BSS138:
- 1 Gate
- 2 Source
- 3 Drain
c'est indiqué dans mon post précédent
soit
-
@charles J'utilise le BS170 TO92.
Au début j'avais :- 1 au D
- 2 au G
- 3 à S
Il a fallu que j'inverse 1 et 3. D'après le schéma je pensais que le 1 correspondait à la broche en haut comme le 1 est en haut sur l'image du mosfet.