Triple tarification heure super creuse et total energies
-
Bonjour
Voilà je suis passé chez Total Énergie avec leur offre super heure creuse mais depuis voici ce que me remonte tasmota :Pas d’HC ni HP et le tarif reste en base. Il faut que je passe mon compteur en standard afin d’avoir ces infos ou il y a des paramètres particulier sur Tasmota? Je suis passé en V10 afin d’avoir la dernière version.
Merci -
@steph-flo c'est nouveau ça j'aime
Peux-tu nous faire une capture de trame de la sortie de ton compteur à l'aide de l'outil ci dessous (mode record) ?
https://github.com/hallard/tinfo_replayMerci à toi
-
@charles Merci, mais j’ai un PitInfo + Tasmota donc pas possible?
Mais voici ma trame
{"Time":"2021-11-05T21:21:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-18T18:07:06","Total":11321.854,"Yesterday":2683.084,"Today":15.425,"Period":[ 5, 0, 0],"Power":[870, 0, 0],"Current":[2.000,1.000,0.000],"Load":10},"TIC":{"ADCO":"022076199336","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":20,"BASE":6724327,"PTEC":"TH..","IINST1":2,"IINST2":1,"IINST3":0,"IMAX1":60,"IMAX2":60,"IMAX3":60,"PMAX":3270,"PAPP":870,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
-
@steph-flo ok je comprends mieux, tasmota t'affiche les bonnes données, il est curieux ton contrat car il ne te retourne qu'un seul index, donc c'est un mystère quand même sur un contrat super heures creuses
{ "ADCO": "022076199336", "OPTARIF": "BASE", "ISOUSC": 20, "BASE": 6724327, "PTEC": "TH..", "IINST1": 2, "IINST2": 1, "IINST3": 0, "IMAX1": 60, "IMAX2": 60, "IMAX3": 60, "PMAX": 3270, "PAPP": 870, "HHPHC": "A", "MOTDETAT": 0, "PPOT": 0 }
A mon avis ton contrat n'a pas été changé.
-
@charles La tu va être surpris voici des impressions de mon compteur :
Donc vraiment rien a voir avec les trames reçus
-
ah yes, en fait la TIC historique ne doit pas connaitre ce type de contrat (pas connu à l'époque de la spec) du coups il t'envoi un truc bateau.
Pour moi faut demander à ton fournisseur de passer en mode TIC standard ce sera mieux je pense.
-
Bonjour
Je suis passé en TIC STandard, bravo total energie car chez EDF je n'ai jamais trouvé personne qui s'avait faire.
TIC: ADSC: 'XXXXX' VTIC: 2 NGTF: ' H SUPER CREUSES' LTARF: ' HEURES PLEINES ' EAST: 6814426 EASF01: 2373573 EASF02: 4334089 EASF03: 106764 EASF04: 0 EASF05: 0 EASF06: 0 EASF07: 0 EASF08: 0 EASF09: 0 EASF10: 0 EASD01: 4579005 EASD02: 2235421 EASD03: 0 EASD04: 0 IRMS1: 1 IRMS2: 1 IRMS3: 1 URMS1: 234 URMS2: 235 URMS3: 234 PREF: 12 PCOUP: 12 SINSTS: 0 SINSTS1: 0 SINSTS2: 0 SINSTS3: 0 SMAXSN: 4700 SMAXSN1: 3010 SMAXSN2: 2160 SMAXSN3: 1970 SMAXSN-1: 3060 SMAXSN1-1: 2750 SMAXSN2-1: 500 SMAXSN3-1: 2060 CCASN: 562 CCASN-1: 396 UMOY1: 233 UMOY2: 234 UMOY3: 233 STGE: 003A0A01 PRM: 2147483647 RELAIS: 64 NTARF: 3 NJOURF: 0 NJOURF+1: 0
Le pb meme avec la doc d'enedis j'ai du mal à trouver le PAPP, je pense qu'il s'agit de SINSTS.