Courant de fuite
-
Je ne sait pas quel est le courant utilisé par le fils pilote mais sûrement qq ma. Sur mon installation les radiateurs sont distribués derrière des disjoncteurs différentiel différents. La solution Remora n offre par contre que l'accès à une seule phase. Un courant différentiel va donc se créer à travers les disjoncteurs. Celui ci est il suffisant ou non pour provoquer l'action (trip) du différentiel ? D autres utilisateurs sont ils dans ce cas ? Quelqu'un a t il mesuré le courant consommé par le fils pilote ?
-
Bonjour,
En effet c'est possible que tu puisses avoir quelques soucis. En plus le courant des fil pilotes va dépendre des convecteurs utilisés. Cependant je pense que cela doit rester inférieur au mA ce qui avec 7 zones ne fera pas déclencher un 30mA
En réfléchissant cela peut aussi poser un problème de sécurité lors de l'intervention sur le branchement du radiateur. IL faut que tout cela soit bien explicite sur le tableau électrique et dans les boitier encastrés.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.