[resolu] Dispositif de mesure non créé dans Domoticz (P1 smart meter)



  • Bonjour,

    Je rencontre un problème avec le dongle Micro Teleinfo.

    Je l'utilise sous Domoticz (V4.9741) sur un PC Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)

    J'utilise aussi un RFXCOM RfxTrx433e fixé sur /dev/ttyUSB0 (Somfy RTS, T°C sensors and ZK1PA)
    et donc le Micro Teleinfo v2.0 via /dev/ttyUSB1.

    J'ia suivi cette doc de Domoticz: https://www.domoticz.com/wiki/Teleinfo

    Le problème: le matériel remonte bien dans les logs du démarrage de Domoticz

    2018-07-05 01:34:13.648 Status: (Teleinfo) Teleinfo device uses serial port: /dev/ttyUSB1 at 1200 bauds
    2018-07-05 01:34:13.651 Status: (Teleinfo) CRC checks will be performed on incoming data
    2018-07-05 01:34:13.941 Status: (Teleinfo) Teleinfo CRC check mode set to 1

    Le matériel et le setup sont OK ( 1200bps/7bits) et je reçois bien les données mais Domoticz ne créé pas les dispositifs de mesure !*
    Et je n'ai pas trouvé de moyen pour créer

    J'ai vérifié les data en utilisant 'picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB1'

    *root@Domobian /opt/domoticz# picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB1
    picocom v1.7

    port is : /dev/ttyUSB1
    flowcontrol : none
    baudrate is : 1200
    parity is : even
    databits are : 7
    escape is : C-a
    local echo is : no
    noinit is : no
    noreset is : no
    nolock is : no
    send_cmd is : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv
    imap is :
    omap is :
    emap is : crcrlf,delbs,

    Terminal ready
    APP 00590 /
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490573 -
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00590 /
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490573 -
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00590 /
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490573 -
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00580 .
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490573 -
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00590 /
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490574 .
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00590 /
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490574 .
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00590 /
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 271028248747 K
    OPTARIF BASE 0
    ISOUSC 30 9
    BASE 024490574 .
    PTEC TH.. $
    IINST 003 Z
    IMAX 037 I
    PAPP 00580 .
    MOTDE
    Thanks for using picocom*

    Est ce un problème connu ?
    Y' t il un moyen d'aller plus loin pour trouver des données qui seraient 'mauvaises' ou inatendue par Domoticz et qui empêche la création des dispositifs ?

    Toute piste est la bienvenue !

    Merci.



  • Après moult tests, (vider le cache, différents navigateur depuis différents PC, essai sur un port HTTP ou HTTPS,...)

    J'ai fini par faire 3 choses:

    • passer l'interface en Français
    • utiliser un nouveau theme (element-light)
    • et bien sûr cocher 'Accepter de nouveaux dispositifs matériels' dans les paramètres.

    et les dispositifs sont montés !