Tester la librairie LibTeleinfo V1.01 2021-04-18
-
Bonjour à tous
Actuellement j'ai un abonnement EDF de base, monophasé, TIC historique.
J'ai donc les trames de ce type : (LibTeleinfo V1.01 2021-04-18 de Charles-Henri Hallard)
stx
ADCO 031762023755 @
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 000076645 '
PTEC TH.. $
IINST 012 Z
IMAX 090 H
PAPP 02800 +
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
etx
Je souhaiterais tester des trames réelles avec tarif HP-HC et aussi pour un compteur triphasé.Question :
Quelqu'un pourrait-il me fournir une trame réelle, historique, mono, avec HP-HC ? (comme ci dessus)
Quelqu'un pourrait-il me fournir une trame réelle, historique, triphasé, (avec HP-HC ou sans, voire les 2) ?
Si nécessaire, masquer ADCO avec des X. je recalculerai le checksum.Si j'ai bien compris, la bibliothèque gère tous les cas et s'adapte ?
Mais "Attacher les callback dont nous avons besoin" doit-il changer pour le triphasé ?
En clair, pour un compteur triphasé, faut-il modifier le setup ?Merci.
.........................................................................................
PS : en cherchant sur le site j'ai trouvé ça pour un compteur HP-HC semble t-il ? (de charles)
stx
ADCO 031428067147 B
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 15 <
HCHC 000246575 #
HCHP 000000000 S
PTEC HC.. S
IINST 001 X
IMAX 001 @
PAPP 00150 ' // apostrophe ?
HHPHC A , // virgule ?
MOTDETAT 000000 B
etx -
Bonjour à tous,
J'ai tenté d'approfondir la question malgré la valeur de ADECO qui est toujours fausse.
- Avec ma trame de test (captée à mon domicile en tarif BASE) j'obtiens ceci au démarrage :
TIC RX=GPIO33 Mode:Historique
ADCO 031762023755 => @ // checksum recalculé = OK ainsi que les autres.
{"_UPTIME":0, "ADCO":2147483647, "OPTARIF":"BASE", "ISOUSC":30, "BASE":15572906, "PTEC":"TH..", "IINST":2, "IMAX":90, "PAPP":480, "HHPHC":"A", "MOTDETAT":0}
{"_UPTIME":60, "ADCO":2147483647, "OPTARIF":"BASE", "ISOUSC":30, "BASE":15572906, "PTEC":"TH..", "IINST":2, "IMAX":90, "PAPP":480, "HHPHC":"A", "MOTDETAT":0}- Avec la trame de test (fournie par Charles en tarif HC.. , voir mon 1er post) j'obtiens ceci au démarrage :
TIC RX=GPIO33 Mode:Historique
ADCO 031428067147 => B // checksum recalculé = OK ainsi que les autres.
{"_UPTIME":60, "MOTDETAT":0}
{"_UPTIME":120, "MOTDETAT":0}
{"_UPTIME":180, "MOTDETAT":0}Question : Pourquoi je n'ai pas l'affichage de la trame complète ? Est-ce normal ?
Exactement dans les mêmes conditions, il n'y a que la trame de test qui change !
On peut voir qu'il n'y a pas de " {"_UPTIME":0, etc ...} " et impossible de l'afficher alors qu'avec ma trame, je peux l'afficher à tout moment.Merci pour vos retours.