Linky triphasé : conso de chaque phase
-
Bonjour
J'utilise depuis plusieurs mois un PiTinfo avec succès.
Jusqu'à hier, mon Linky était en mode "historique". Hier j'ai demandé la bascule en mode "standard" : en effet, mardi je refais l'intégralité de mon tableau électrique, et je veux équilibrer au mieux chaque phase.En mode standard, le linky remonte la consommation instantanée de chaque phase, ainsi que la totale :
Ce n'est pas le cas en mode historique, on a seulement la puissance totale (PAPP).
Donc la basculer historique -> standard a bien eu lieu cette nuit, et voilà ce que j'obtiens :cat /dev/ttyAMA0 | grep SINSTS SINSTS 00355 S SINSTS1 76102 G SINSTS2 63902 L SINSTS3 15797 V SINSTS 00356 T SINSTS1 75471 O SINSTS2 64758 V SINSTS3 16074 K SINSTS 00355 S SINSTS1 76751 Q SINSTS2 62945 R SINSTS3 15875 S SINSTS 00355 S SINSTS1 75492 R SINSTS2 64097 R SINSTS3 15957 T SINSTS 00355 S SINSTS1 75317 N SINSTS2 64529 R SINSTS3 16132 F SINSTS 00353 Q SINSTS1 74497 V SINSTS2 63674 R SINSTS3 15815 M
La puissance totale (dans les 350VA) est ok, par contre pour les phases 1, 2 et 3 je ne comprends pas du tout les valeurs ...
-
@carmelo-ingrao Bonjour,
Étant en mono, je ne saurais vous aider, mais en cherchant votre souci, j'ai trouvé ceci :
https://forum.hacf.fr/t/teleinfo-via-wifi/1077/209?u=racaillouxVous y voyez les valeurs lues et cohérentes des 3 phases par rapport à la puissance globale.
Je pense que vous avez un souci dans la récupération des données? -
@racailloux Merci pour votre réponse.
Je ne pense pas à une incohérence dans les données, toutes les autres sont correctes ...Problème "résolu" : en fait je suis passé il y a quelques semaine en monophasé, la question ne se pose plus