@Julien-Chavant La vitesse en mode Standard est 9600 bps et pas 1200, ton problème viens de là. Change ta configuration : picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
Posts made by Arly
-
RE: uteleinfo v2.0 trame illisible
-
RE: Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky
Encore une nouvelle version (25/05/2019 v2.0.1) qui corrige un bug sur la réception des données (pertes et fausses infos TIC quand le minuteur pour émettre les données à Jeedom interrompt la réception du port série). Cette version est stable mais ne gère pas encore le MQTT.
-
RE: Trames illisibles depuis passage en mode standard
Bonjour Noël,
Le mode standard n'est pas à la même vitesse que le mode historique, on passe en 9600bps au lieu de 1200 et la trame n'est plus au même format non plus.
Tu trouveras sur ce partage google drive les informations des trames et informations de la TIC Standard ENEDIS ainsi que les sources et le binaire pour un module NodeMCU Wifinfo (dérivé de celui de Charles) :
https://drive.google.com/drive/folders/1SxTt7uEn-4zt3LfUq1NbdaFKlY1nju0r?usp=sharing -
RE: Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky
Nouvelle version dans disponible (au même endroit), correction d'un bug sur la réception des trames et amélioration de la gestion des tags de début et fin de paquets/trames
-
RE: Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky
Bonsoir à tous, je n'ai toujours pas de Github mais ma version "remasterisée" pour Linky en mode Standard et Jeedom avec la dernière version du plugin Teleinfo (requette en mode POST en non plus GET) fonctionne. Il me reste à finaliser les interface EmonCMS (que je ne peux pas tester) et MQTT.
Les sources sont ici avec un bin compilé pret à flasher : https://drive.google.com/drive/folders/1SxTt7uEn-4zt3LfUq1NbdaFKlY1nju0r?usp=sharing@Charles libre à vous de récupérer ces sources et de les intégrer a votre travail, ce serait avec plaisir.
-
RE: Librairie Teleinformation mode HISTO et STANDARD
@Yoann-Filloux Bonsoir, je suis en train de finaliser une ré-écriture globale et j'ai pour l'instant un soucis sur la sauvegarde de la config dans la mémoire du MCU... mais je peux te passer le projet en l'état car je n'ai pas sauvegardé les fichiers avant ma refonte (non pas taper, je sais je sais erreur de débutant!)
-
RE: Librairie Teleinformation mode HISTO et STANDARD
@Lngwork J'ai réécris tout le code de Wifinfo (librairie comprise) pour le mode Standard AVEC stockage et ça tient dans un NodeMCU.
Mais il ne gère pas du tout le mix avec le mode Historique car à priori sans intérêt puisqu'il suffit de flasher le bon firmware pour correspondre au mode du Linky.
Je peux vous fournir les sources -
Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky
Partant de l'excellent travail de M. Hallard et de celui de Doume, j'ai complètement revu le code afin de pouvoir gérer le mode standard du Linky.
Cette version est capable de gérer les 71 étiquettes de ce mode et de fournir un JSON standard des valeurs reçues.
J'ai conservé la partie liaison avec Jeedom et Emoncms. Pour ce dernier n'ayant pas les connaissances suffisantes sur les valeurs des étiquettes de contrat/mode horaire et autres valeurs que M. Hallard convertissait en valeur numeriques, je me suis contenté de ne transmettre que les valeurs numériques de la téléinfo (toutes les informations de consommation donc).
Attention les nouvelles étiquettes n'ont pas grand chose à voir avec le mode Historique (par exemple pas d'alerte ADPS, ADCO est devenu ADCS, on a la puissance instantané et non l’ampérage, etc...).
Mon module tourne depuis ce matin sans soucis.
Je ne sais pas ou déposer mes fichiers sources et compilés, si quelqu'un peut m'aider (je n'ai jamais fait de Github) ?