merci pour ta réponse nico ! très intéressant ! j'ai déja deux compteur erdf avec un dongle chacun, un pour la consommation totale, l'autre pour la production totale (non plombé). (mon père au village d'a coté a déjà le linky, pas moi ^^) Je suis en autoconsommation sans vente de surplus, du coup je sais que je re injecte gratuitement sur le réseau erdf quand le compteur de consommation est a 0. Du coup il me faudrait mettre un 3eme compteur erdf avec dongle, monté a l'envers sur l'arrivé erdf, pour voir précisément ce que je ré injecte, mais vue que je ne vend pas, c'est juste pour optimiser mon autoconso. Si dans le futur le linky le permettait avec un seul dongle, sa serait top, surtout niveau encombrement. Dans le cas de l'autoconsommation, la ou ça devient interessant, c'est qu'avec les conventions CAC, on est censé ré injecté 0...
Latest posts made by fabienp
-
RE: Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
-
RE: Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
je m'auto répond, mon paternel a eu son linky, le dongle marche parfaitement! mode historique apparemment. Par contre question, le mode standard semble contenir plus d'information d’après la doc, ton module est il compatible? ayant du photovoltaïque, si on peut grâce a ce mode récupérer aussi la télé information "production" ça serait génial! on pourrait tracé sous domoticz quand on produit plus que ce qu'on consomme.
-
RE: Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
Bonjour charles!
bravo pour ton boulot, j'ai déjà 2 modules chez moi (consommation et production photovoltaïque) et un chez mon père, pour la consommation, et probablement un autre bientôt pour le photovoltaïque aussi
Ma question, mon père va passer à linky, il a une version récente donc a priori compatible, par contre, son ancien compteur n'avait pas la téléinformation clien activé (TIC) sur I1 I2, du coup je me renseigne pour le linky, et ce dernier à deux modes de TIC, historique et standard :
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
page 6.
Laquelle il faut? la "historique" fonctionne a prioris "à l'ancienne", mais la standard serait plus rapide et contiendraient plus d'info. que doit on choisir? (pour info on utilise le dongle sur domoticz) merci d'avance! -
RE: Fix problème de réception µTéléinfo V1.1
@Charles ça remarche a première vue !!! trop content! pourtant j'ai fais ça comme un barbare, mon fil d'étain était plus gros que les composant de la carte! y a du noir un peu partout, ma résistance 4.7Kohms avec ses longues pattes pendouille, pas très esthétique mais ça marche !!
-
RE: Fix problème de réception µTéléinfo V1.1
Bonjour,
n'ayant pas eu de réponse sur mon post, je viens tenter d'avoir de l'aide ici!
je voulais savoir si mes symptomes correspondent à ce problème, avant de tenter d'appliquer le fix!
du jours au lendemain plus de remonté d'info(ça fait un bon mois, j'ai pas eu trop de temps depuis pour me pencher dessus).
le voyant vert est bien fixé, le voyant rouge clignote un peu aléatoirement.
rien sous domoticz, et sur le raspberry, en tenant de lire les données, des valeurs bizarre remontent.suis je concerné par le problème traité ici? si oui, je n'ai pas sous la main de R 10Kohms, par contre j'ai deux R 4.7Kohms (utilisé pour des sondes DS18B20, j'en ai plein). Puis je tenter avec 2x 4.7K en série? je serais pas loin des 10K. Après si ça marche j’essaierai de refaire plus propre avec une 10K.
Merci d'avance -
soudain plus de remonté de téléinfo
Bonjour à tous!
déja grand merci pour le travail effectué, c'est tout simplement génial!
ma config : Rpi3 + dongle usb Micro Teleinfo V1.1 top + domoticz
Jusqu’à hier matin, ça marchait impec, remonté heure creuse, heure pleine, total, courbe de consommation, journalière, mensuelle etc...
Mais depuis hier donc, plus rien, dabord une chiffre bizarre sur la consommation totale ( x10 ou 20) d'un coup, puis rien... j'ai essayer d ereboot le pi, de reboot domoticz, de réinstall a zero le dongle sur domoticz, rien...j'ai vérifier le port usb via putty, il détecte bien le type de périphérique :
pi@yana:~ $ udevadm info --attribute-walk -n /dev/ttyUSB0 |grep serial SUBSYSTEMS=="usb-serial" ATTRS{serial}=="TINFO-195" ATTRS{serial}=="3f980000.usb"
mais quand je rentre la commande :
picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
aprés le "terminal ready" rien, des symbole "0" et "<" apparaissent à l'infinie...
une idée? help plz.