Carte WeMos Teleinfo
-
@barbu-dor Merci pour cette belle contribution, je vous tiens au courant de comment ça sort chez nous Je ferais des commentaires/PR sur le dépot git si besoin !
-
@eliasmm j'ai activé les discussions sur le repo, plus simple que d'ouvrir des issues
https://github.com/hallard/WeMos-TIC/discussions/ -
Hop, la réplication s'est bien passée : et wouala !
-
ahah excellent
-
@eliasmm @Barbu-Dor Notre fournisseur de Wemos (AZ-Delivery) est en rupture d'ESP32 D1-mini, du coup je suis parti sur des W1 ESP8266 pour le moment. Problème : ils sont plus petits ! Et la prise d'alim n'est donc pas vraiment accessible avec un câble de chargeur standard.
=> Du coup, on aurait besoin de revoir la boite de façon plus avancée : est-ce que ça serait possible d'avoir le fichier de modélisation complet ? On partagera bien entendu nos modifs en retour !
-
@eliasmm ah je ne savais pas pour la rupture,
Pour info ça fonctionne aussi avec les mini S2 et C3 (c'est de l'ESP32, je préfère largement à l'ESP8266)
https://www.wemos.cc/en/latest/ -
Salut @eliasmm
Je suis pas un pro de la modélisation 3D, j'ai pas encore appris à utiliser FreeCAD ou Fusion360 . J'ai fait çà sous TinkerCAD donc pas de fichier dispo
Tu trouveras le design ici: https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11Le principe c'est une modélisation du volume de l'ensemble mini-D1 + teleinfo qui est ensuite soustrait d'un parallélépipède.
Je vais rajouté le lien dans le repo de Charles
-
Bonjour,
Avant de me lancer dans la soudure, je voudrais être sur que mon ESP32 est bien le bon car j'ai un doute au niveau des broches avec la carte WeMos Teleinfo.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien compatible et comment je dois vérifier que les broches sont bien en face l'une de l'autre ?
Bonne journée -
Bonjour @jlavigne76,
Oui ça semble la bonne carte, pour l'assemblage tout est expliqué dans la documentation
-
@Charles merci pour la réponse.
Après le montage, est-ce que je peux flasher l'ESP32 avec ESPHome ou dois-je uniquement utiliser Tasmota ? -
@jlavigne76 de mémoire c'est compatible avec ESP Home mais je ne saurai pas aider dessus
-
This post is deleted! -
@Charles
Bonjour,
Petite question, sur la page d'accueil des modules s'affichent les valeurs suivantes:
Energy Today 0.000 kWh
Energy Yesterday 0.000 kWh
Energy Total 0.000 kWhEst-ce normal qu'elles ne s'actualisent pas ?
Merci d'avance.
Gilles -
@TontonGilou Non ce n'est pas normal, tu es sur que la téléinfo est bien detectée ?
Mais sans les traces des logs de la console ni la config utilisée ni même une capture de ce qui est affiché sur l'interface de tasmota c'est un peu compliqué d'aider
-
This post is deleted! -
@Charles
Pour la téléinfo, pas de problème, je la récupère dans jeedom par MQTT.
Autrement voici pour la console après un restart.00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 00:00:00.073 UFS: FlashFS mounted with 300 kB free 00:00:00.104 CFG: Loaded from File, Count 65 00:00:00.114 QPC: Count 1 00:00:00.120 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA) 00:00:00.225 BRY: Berry initialized, RAM used 3934 bytes 00:00:00.330 CFG: Energy loaded from file 00:00:00.330 NRG: Init driver 15 00:00:00.340 Project tasmota - Tasmota Version 13.3.0.1(teleinfo)-2_0_14(2023-12-19T14:59:56) 00:00:00.342 TIC: RX on GPIO23, baudrate 1200 00:00:01.227 WIF: Connecting to AP1 Freebox-XXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:FD:E4:D0 in mode 11n as Teleinfo-Linky-0344... 00:00:04.333 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=1) 00:00:04.343 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=2) 00:00:05.443 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=3) 00:00:05.943 WIF: Connected 00:00:06.202 HTP: Web server active on Teleinfo-Linky-0344 with IP address 192.168.0.62 00:00:06.896 QPC: Reset 13:21:03.181 MQT: Attempting connection... 13:21:03.231 MQT: Connected 13:21:03.235 MQT: tele/Teleinfo_Linky/LWT = Online (retained) 13:21:03.238 MQT: cmnd/Teleinfo_Linky/POWER = 13:21:03.247 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Wemos Teleinfo Linky","Version":"13.3.0.1(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0C4158_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 13:21:03.264 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Teleinfo-Linky-0344","IPAddress":"192.168.0.62","IP6Global":"2a01:e0a:6a:8390:e665:b8ff:fe0c:4158","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe0c:4158%st1"}} 13:21:03.278 MQT: tele/Teleinfo_Linky/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":44}} 13:21:03.293 MQT: stat/Teleinfo_Linky/RESULT = {"POWER":"OFF"} 13:21:03.296 MQT: stat/Teleinfo_Linky/POWER = OFF 13:21:03.666 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=4) 13:21:06.146 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=5) 13:21:07.883 MQT: tele/Teleinfo_Linky/STATE = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"OFF","Dimmer":62,"Color":"9E9E9E","HSBColor":"0,0,62","Channel":[62,62,62],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"22:66:CF:FD:E4:D0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}} 13:21:07.938 MQT: tele/Teleinfo_Linky/SENSOR = {"Time":"2024-01-24T13:21:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-24T14:42:15","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":1440,"Current":6.000,"Load":10},"TIC":{"ADCO":"031864074148","ISOUSC":60,"BBRHCJB":21603399,"BBRHPJB":20499644,"BBRHCJW":5465122,"BBRHPJW":5397423,"BBRHCJR":903746,"BBRHPJR":911531,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":6,"IMAX":90,"PAPP":1440,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}} 13:21:08.430 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=6) 13:21:10.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=7) 13:21:12.954 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=8) 13:21:15.404 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=9) 13:21:17.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=10) 13:21:19.934 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=11) 13:21:22.432 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=12) 13:21:24.683 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=13) Config utilisée carte wemos avec ESP32 MH & Live avec Tasmota Wemos Teleinfo Linky Tasmota Program Version 13.3.0.1(teleinfo) Build Date & Time 2023-12-19T14:59:56 Core/SDK Version 2_0_14/4.4.6.231122 Uptime 0T00:06:58 Flash Write Count 66 Boot Count 44 Restart Reason Software reset CPU Friendly Name 1 Tasmota
a8294f53-48c0-42c8-b82b-2311a65c68e7-image.png
Avec mes amitiés.
Gilles -
-
Peut-être ceci aussi:
20:21:50.119 CMD: EnergyConfig 20:21:50.123 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO23, EN:None, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0, Stats:0 20:21:50.128 MQT: stat/Teleinfo_PAC/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
Gilles.
-
-
C'est ce contrat Tempo Heures Creuses avec ces etiquettes qui n'est pas géré dans Tasmota, c'est pour ça. Je ne savais même pas que ça existait.
"BBRHCJB":21603399, "BBRHPJB":20499644, "BBRHCJW":5465122, "BBRHPJW":5397423, "BBRHCJR":903746, "BBRHPJR":911531
je pense en revanche que la version de @Nicolas-Bernaerts gère parfaitement ce contrat. Peut être utiliser sa version.