@seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:
rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
Rule1 1
Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele-
de vant chaque trigger:
rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
Rule1 1
J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :
"ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.