Tasmota
-
@Steph-Flo heuu normalement ça n'a rien à voir la liste des pins et fonctions dispos sont à la compilation, le setOption configure juste la vitesse du serial, curieux ton affaire
-
Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
Le problème c’est que j’ai plus la console.
Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
Elle serai peu être plus robuste. -
merci a tous
cela fonctionne -
Bonjour,
J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :-
Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
Et éventuellement préciser historique ou standard. -
Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
-
-
Bonjour,
Merci pour le retour,
le but du
setOption108
c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais unsetOption4 1
le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteurRegarde le changement en direct ci-dessous
7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:21 CMD: setoption4 1 17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220 17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1" 17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"} 17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096 17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
-
Merci pour le retour.
Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
Cdt, -
je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
-
Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...
-
Bonjour
Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
Merci de votre aideSteph
-
Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR
Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?
Merci d'avance
-
pour le mode standard c'est
setOption102 1
, c'est indiqué plus haut -
Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande
Voici ce que ca me donne
Et voici le résultat
Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???
Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données
Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?
-
@Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?
Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky
-
@Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)
-
@Charles
Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche
Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test
-
Bonjour,
Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
Le firmware est publié et dispo sur Github.
https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo -
Bonjour Nicolas, pourquoi tu n'intègres pas ta dans la version officielle comme l'a fait Charles ??
D'ailleurs à ce propros Charles as tu pu débugger ta version pour le mode standard ??
-
Bonjour,
Une modif de Tasmota est en cours pour corriger les problèmes du mode Standard.
Il me reste juste a vérifier que la modif n'a pas dégradé le mode Historique.
Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une capture brute d'un mode Historique pour que je puisse tester ?Il me faut une capture binaire, sans conversion sur les LF/CR.
Merci d'avance
Barbudor -
Bonsoir
Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standardNous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
Je peut construire des binaires si besoinSi tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.
Merci à tous les volontaires
-
Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharingDes testeurs SVP !!!!!
Merci