Bonjour,
Pour ma part, les reboot intempestifs, semblaient plutôt du au logger série. C'est la conf suivante qui a corrigé le problème :
logger:
baud_rate: 0
(HA 2022.12.7, esphome 2022.11.3 en mode mqtt)
J'ajoute que je suis en mode historique et que tout fonctionne très bien avec une conf dans ce genre :
uart:
id: uart_bus
rx_pin: GPIO13
# tx_pin: GPIO12 # n'a pas corrigé les reboots
baud_rate: 1200
parity: EVEN
data_bits: 7
teleinfo:
id: linky
update_interval: 60s
historical_mode: true
sensor:
- platform: teleinfo
tag_name: "HCHC"
name: "${name} Heures Creuses"
unit_of_measurement: "Wh"
icon: mdi:flash
teleinfo_id: linky
state_class: total_increasing
device_class: energy
- platform: teleinfo
tag_name: "PAPP"
name: "${name} Puissance Apparente"
unit_of_measurement: "VA"
icon: mdi:flash
teleinfo_id: linky
device_class: power
etc... pour les autres tags
Et en bonus, voici un exemple de conf pour gérer la led:
light:
- platform: neopixelbus
type: GRB
variant: WS2812
pin: GPIO14
num_leds: 1
name: "${name} status"
effects:
- pulse:
name: "Fast Pulse"
transition_length: 0.5s
update_interval: 0.5s
- pulse:
name: "Slow Pulse"
update_interval: 2s