Hello à tous,
J'ai un petit souci avec la commande de mon chauffe-eau avec le remora.
Pour info j'ai monté moi même le remora en version 1.3, j'ai aussi monté le fix avec le nouveau relai.
Aujourd'hui tout fonctionne bien (fil pilote,téléinfo et commande Jeedom), sauf la commande du chauffe-eau, qui reste tout éteint.
Pour le montage électrique, j'ai suivi le montage que j'ai trouvé sur le site de @AuFilElec, donc c'est monté avec un contacteur jour/nuit de chez Legrand.
Maintenant au niveau électronique j'ai fais quelques relevés.
Au niveau du relais (borne +3 et -4) j'ai 5V à STOP et 1,8V en marche Forcée.
Au niveau du MCP23017 (Pin 2) j'ai 3,3V à STOP et 0V en marche forcée.
Au niveau du transistor (Vbc) j'ai 0,7V à STOP et 0V en marche forcée.
J'ai donc vérifié, la datasheet du relais, et "May release" est spécifié à 1 volt et l'autre niveau de déclenchement à 4V.
Est ce que c'est dû au fait que ma carte est alimenté en 5V et que le MCP l'est en 3,3V que la commande du relai se fait mal ?
Bref si quelqu'un à déjà eu se problème, j'aimerai bien un peu d'aide.
Merci d'avance.