Salut à tous et à toutes,
Je réfléchis plus ou moins à gérer un calendrier hebdomadaire pour la gestion de chauffage dans la Remora, même si je ne suis pas fan de ça. Mais ça a un côté pratique quand même.
Peut-être que certaines personnes auraient d'autres idées sur un mode de gestion ?
Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager afin que l'on en discute et peut-être qu'on le développe.Manuel
-
@AuFilElec Je pilote aussi le chauffe-eau (de 200L) un jour sur deux sur certaines périodes de l'année. J'ai l'option tempo d'EDF, j'ai donc 6 tarifs, et les jours rouges sont hors de prix.. Mon chauffe-eau est bien isolé, et après des expérimentations, j'ai constaté qu'il me coute moins cher de chauffer un jour sur deux. L'eau est plus froide le second jour, donc on consomme plus pour la réchauffer, mais pas autant qu'une chauffe chaque jour. Après tests, j’économise environ 20%, mais faut vivre seul.
D'autre part, à cause de Tempo, il est parfois plus économe de chauffer en heure pleine qu'en creux, lors des transitions rouge creux vers blanc plein. Ma zibase recherche le meilleur tarif et change l'horaire: 4h ou 6h.J'ai également constaté grâce au wifinfo que lorsque le compteur pilotait le chauffe-eau, celui-ci déclenchait à 22h, au passage heures creuses, chauffait 2h pour atteindre la température de consigne, et ensuite, toute la nuit, il relançait quelques minutes de chauffe pour maintenir la température. Compte tenu de mon activité, je me suis rendu compte qu'il était préférable qu'il ne démarre qu'à 4h. Encore une fois, la température de départ est plus basse, mais le maintien toute la nuit coute en moyenne plus cher.
-
Salut @mjeanne,
Merci pour ces informations détaillées. Effectivement, avec un abonnement Tempo, il faut savoir jongler entre les couleurs et les périodes tarifaires. Cela nécessite un programme à part entière.
Pour le fait de faire chauffer le ballon 2h avant la fin de la période creuse, cela nécessiterait d'abord d'étudier les périodes tarifaires, pour connaître l'heure de fin et aussi le temps maximal de chauffe du ballon, afin d'alimenter le ballon au dernier moment, ce qui éviterait qu'il se déclenche régulièrement durant la période des heures creuses.
Pour l'abonnement Tempo, il serait peut-être intéressant de réaliser l'affichage des couleurs en cours et à venir sur la page de la télé-information. Par contre, trouver la période tarifaire la plus adéquate pour mettre en chauffe va être plus compliqué. Peut-être, pourrais-tu partager le code qui te sert à la recherche du meilleur tarif pour ton abonnement ?
-
@AuFilElec je check la couleur du jour (A) et celui à venir (D), j'ai une fonction sur mon NAS qui me fait ça en parsant les données de téléinfo. Il me retourne une valeur numérique 1=bleu, 2=blanc, 3=rouge. Ce script est appelé par ma zibase via un scenario
La couleur suivante débute à 6h du matin (pour ceux qui ne connaissent pas tempo). "Aujourd'hui" se fini donc à 6h du matin (et non pas minuit), "Demain" commence à 6h.Ensuite l'algo de base est comme suit:
Si A=1 //Aujourd'hui est bleu ou si D>A //Demain est plus cher qu'aujourd'hui ou si A=2 et jour_semaine est impair // en blanc, je ne chauffe que les lundi (1) mercredi (3) et vendredi (5) Alors programmation heure de chauffe à 4h Si D<A // demain est moins cher qu'aujourd'hui Alors programmation heure de chauffe à 6h05 // je met 5mn de marge, car Tempo n'est pas 100% fiable
Ensuite un autre scenario se déclenche à l'heure prévue pour activer le chauffe-eau (module zwave à la place du relai edf au compteur).
Les jours rouges, je ne chauffe pas, et je prends ma douche à la salle de sport (ou je fais une programmation manuelle si vraiment nécessaire).
Pour ce qui est de ne chauffer que de 4h à 6h, soit 2h, c'est après étude de MON chauffe-eau. il a besoin d'1h30 pour atteindre la température de consigne. Ensuite, s'il reste alimenté, il relance des cycles de chauffe pour maintenir la température. J'ai observé (grâce à la téléinfo) que ces cycles durent environ 10 minutes chaque heure. Donc en démarrant à 22h, j'avais 1h30 de chauffe, puis 6 à 8 cycles de 10mn, soit au total de 2h30 à 3h de chauffe par nuit. J'économise donc un peu et j'ai la même température à 6h lorsque ça coupe... Mais je le répète, c'est basé sur mon chauffe-eau. Selon la température de consigne, la puissance et le volume d'eau, ça peut varier.
L'autre intérêt de démarrer à 4h, c'est qu'à 22h, j'ai en général deux radiateurs en marche (chambre et bureau), alors qu'à 4h, ils sont en mode eco. Si je veux faire tourner une machine à laver ou le lave-vaisselle, ça risque de disjoncter si le chauffe-eau est actif (Abo de 9kVA).
-
@mjeanne
Très intéressant, je n'ai encore jamais travaillé sur un abonnement Tempo et je ne l'ai jamais utilisé non plus.
Ce fonctionnement est assez spécifique et je pense aussi que l'abonnement Tempo doit être peu utilisé, du moins je pense.
Pour le chauffe eau, comme je te le disais, il faudrait que la Remora étudie le temps de fonctionnement du chauffe eau. Une fois que la durée de chauffe maximale est déterminée, il serait possible de proposer cette option aux utilisateurs. Même fonctionnement qu'un thermostat connecté qui étudie l'inertie de chauffe de l'endroit où il se trouve, pour proposer la méthode PID pour la gestion du chauffage.Actuellement, je travaille sur la conception de sondes thermostatiques qui communiqueront directement avec la Remora et qui pourront être affectées à une zone. Cela permettra de piloter le chauffage grâce aux relevés de température pour une zone et non plus sur le réglage de chaque radiateur. L'idée que j'en ai, c'est de permettre la modification de la température de consigne de la zone. Créer via l'interface Web, un planning de chauffe pour chaque zone. Enfin, les idées ne manquent pas, il faut maintenant les concrétiser.