MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes
-
@Charles
Bonsoir Charles,
Ok pour 2/3 de valeurs différentes style : 680Ω, 750Ω et 1kΩ.
J'ai le uTeleinfo V2 et le Wemos sur lequel je peux tester.
Pour répondre à ta question, mesure prise côté droit en regardant le circuit vu du dessus.
Cordialement -
@krissam44 Pas certain de capter le point de mesure, en fait la mesure doit se faire entre le point A et B. Tu as plusieurs possibilités, indiquée par des flèches.
-
Bonjour Charles,
Je viens enfin de faire les mesures comme indiquées sur les photos et je suis très perplexe.
Sur le D4, je mesure entre A et B : 256Ω
Sur l'USB V3, je mesure entre A et B : 1019Ω
J'ai fait les mesures, circuits déconnectés (et posés sur une table).Je n'y comprend rien surtout si tu dis que le potentiomètre fait 1k et qu'il n'est pas en butée sur le V3.
-
Bonjour à tous,
Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.
Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)
Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.
Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)
Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.? -
@Géryko said in MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes:
Bonjour à tous,
Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.Tout à fait mais quand le problème n'est pas identifiable (car j'ai installé plus d'une 10zaine de Linky sans jamais le rencontrer) on fait avec ce qu'on a sous la main (le retour utilisateur) et tous les utilisateurs ne sont pas équipés et des pros de l'ocscilloscope (déja avoir un multimètre et savoir mesurer une resistance avec c'est top)
Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !C'est bien tout le problème avec la TIC, ya une spécification et pourquoi le comportement est différent d'un compteur à l'autre ?
Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)Il suffit d'observer les erreurs de checksum et tourner le potentiomètre jusqu'a ce qu'elles disparaissent ou avoir des trames cohérente, mais c'est vrai je vais mettre à jour la documentation.
Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.
Oui tout à fait, quand c'est possible, CF ma remarque si dessus
Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)
La DEL est présente sur certains nouveaux modèles notemmment sue le Denky D4 et le MicroTeleinfo V3
Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.?
Ce sont des projets open source tout existe et sur Tindie tous les liens vers la documentation des produis sont indiqués, dans le cas des deux modules présents, c'est ici :
https://github.com/hallard/Denky-D4
https://github.com/hallard/uTeleinfo