<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonsoir à tous,<br />
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique. Je ne comprends pas l'organisation du site. Désolé.</p>
<p dir="auto">D'après la doc, le linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A) dont une alimentation disponible entre I1 et A</p>
<ul>
<li>Ce qui me gêne c'est I1 et I2 qui constituent une paire de transmission symétrique.</li>
<li>A est une borne d'alimentation ( 50 Khz ) avec la borne I1.<br />
Donc la transmission n'est plus symétrique ? Je ne comprends plus.<br />
Est-ce que quelqu'un pourrait réaliser un petit schéma de principe sur la manière d'utiliser l'alimentation borne A ?<br />
Ou expliquer ?</li>
</ul>
<p dir="auto">Merci.</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/topic/224/linky-possède-3-sorties-au-niveau-de-la-tic-i1-i2-a</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 08:16:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.ch2i.eu/topic/224.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 10 Feb 2017 22:14:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A) on Fri, 13 Nov 2020 22:07:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/g%C3%A9ryko" aria-label="Profile: Géryko">@<bdi>Géryko</bdi></a> said in <a href="/post/2114">Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">la</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hello,<br />
Tu as trouvé une solution pour alimenter directement depuis Linky ?</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/3470</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/3470</guid><dc:creator><![CDATA[flouck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Nov 2020 22:07:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A) on Wed, 31 May 2017 23:26:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour,<br />
Au cas où...<br />
Enedis a fait évoluer son référencement de doc =&gt;  remplacement de "ERDF" par "Enedis" dans ses noms de fichier<br />
Exemple le lien de Romain B. devient : <a href="http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf</a></p>
<p dir="auto">¿nouï... non ?</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/2263</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/2263</guid><dc:creator><![CDATA[Patarafe]]></dc:creator><pubDate>Wed, 31 May 2017 23:26:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A) on Tue, 14 Feb 2017 20:12:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonsoir,<br />
Merci pour ta réponse.<br />
Ma question portait sur la ligne de transmission servant également pour l'alimentation.<br />
J'ai dû admettre qu'il ~NE S'AGISSAIT PAS~ d'une transmission différentielle symétrique.<br />
Les choses sont beaucoup plus simples maintenant.<br />
Concernant l'impédance de l'alimentation, entre I1 et A, j'ai fait des mesures.<br />
Tension crête à crête à vide = 35V  (oscillo) et avec d'autres mesures,  j'ai évalué l’impédance de<br />
sortie du circuit d’alimentation TIC à 200/250 Ohms.</p>
<p dir="auto">Pour info : Tension I1 / I2  = crête à crête à  7,4 V sur 1000 Ohms (+3,7V et -3,5V)</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/2120</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/2120</guid><dc:creator><![CDATA[Géryko]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Feb 2017 20:12:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A) on Sun, 12 Feb 2017 12:20:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Les infos que j'ai c'est que ENEDIS ou les fournisseurs vendront des transmetteurs sans fil pour la teleinfo, je pense que la borne A servira pour l'alimentation</p>
<p dir="auto">@Site d'enedis / <a href="http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_54E.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_54E.pdf</a> :</p>
<blockquote>
<p dir="auto">l’accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait via les bornes I1 et A.<br />
Ce circuit est mis à disposition des clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur<br />
(un module radio, par exemple).<br />
Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :<br />
 à vide : lorsque aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux<br />
bornes de l’alimentation vaut 13 Vrms max ;<br />
 en charge : les caractéristiques de l’alimentation de la TIC sont définies dans le tableau ci-dessous :<br />
Table 1 – caractéristiques du circuit d’alimentation de la TIC<br />
Niveaux<br />
Puissance fournie 130 mW minimum<br />
Tension 6 Vrms ± 10% à 50 kHz<br />
(12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal )<br />
Protection<br />
La sortie doit être protégée contre les court-circuits<br />
La tenue à la tension secteur (230 V 50 Hz) est exigée (en cas de<br />
branchement intempestif de l’installation client)<br />
En complément de ces exigences, l’impédance de sortie du circuit d’alimentation de la TIC à 50 kHz est</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/2116</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/2116</guid><dc:creator><![CDATA[Romain Brethomeau]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Feb 2017 12:20:21 GMT</pubDate></item></channel></rss>