Community Forum

    • Register
    • Login
    • Search
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups

    Branchement ?

    Remora
    6
    33
    12247
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Nicolas Sizorn
      Nicolas Sizorn last edited by

      Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)

      Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V

      Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V

      Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv

      Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv

      Est ce que ça vous parait bien ?

      AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
      • AuFilElec
        AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by AuFilElec

        @Nicolas-Sizorn
        As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
        Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
        Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?

        Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas Sizorn
          Nicolas Sizorn @AuFilElec last edited by

          @AuFilElec
          Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.

          Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?

          AuFilElec 2 Replies Last reply Reply Quote
          • AuFilElec
            AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

            @Nicolas-Sizorn

            http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • AuFilElec
              AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

              @Nicolas-Sizorn

              Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.

              Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Nicolas Sizorn
                Nicolas Sizorn @AuFilElec last edited by Nicolas Sizorn

                @AuFilElec said in Branchement ?:

                Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.

                ceux la TLP168J

                Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas Sizorn
                  Nicolas Sizorn last edited by

                  Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V

                  AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • AuFilElec
                    AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

                    @Nicolas-Sizorn

                    Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.

                    Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas Sizorn
                      Nicolas Sizorn @AuFilElec last edited by

                      @AuFilElec
                      Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !

                      AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • AuFilElec
                        AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

                        @Nicolas-Sizorn

                        Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.

                        Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas Sizorn
                          Nicolas Sizorn @AuFilElec last edited by

                          @AuFilElec
                          Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • A
                            al85 last edited by

                            @Nicolas-Sizorn
                            Salut,
                            Juste pour savoir tu n'as pas eu besoin de changer tes opto du coup ?

                            Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Nicolas Sizorn
                              Nicolas Sizorn @al85 last edited by

                              @al85
                              Non j'ai juste changé la tension et tout à fonctionner directement.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • First post
                                Last post
                              Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB